创意电子

标题: 剪力墙结构住宅工程的铝合金模板安装工艺 [打印本页]

作者: lvjin1980    时间: 2021-9-9 21:58
转发了
作者: 勇往直前的星星BB    时间: 2021-9-14 20:00
转发了
作者: 建筑界一哥    时间: 2022-1-19 05:50
标题: 剪力墙结构住宅工程的铝合金模板安装工艺
一、内墙模板
1、模板安装前,根据墙身控制线焊接模板定位筋,模板定位筋焊接在剪力墙纵向钢筋底部脱离结构面约10cm处,必须确保所有墙柱端部及转角部位均设置定位钢筋,中间部位间距不大于60cm




                               
登录/注册后可看大图

2、根据模板编号将墙板先放置到相应位置附近并涂刷脱模剂

                               
登录/注册后可看大图

3、内墙模板安装由角模开始,向两侧匀称安装,并随装随放置对拉螺栓和套管
4、随即查抄模板标高,并进行相应调整,确保模板保持在准确的标高位置
5、为确保墙身稳定,在安装过程中每块墙板至少有三个销钉连接

                               
登录/注册后可看大图

二、 梁底模板安装
1、墙模板安装完成后进行梁底模板安装
2、梁底模板安装后用水平仪检测梁底标高,对跨度大于4m的梁,按1/1000高度起拱,标高调整通过调节单支顶来实现
3、梁底模板安装完成后,涂刷脱模剂

                               
登录/注册后可看大图

三、 梁旁板安装
1、梁底模板安装完成并调节标高后安装梁旁板
2、高度大于600的梁设置对拉螺栓,由于该部位对拉螺栓的设置与梁钢筋的绑扎交叉作业,须要与钢筋施工班组进行和谐确定先后顺序

                               
登录/注册后可看大图

a) 外墙板安装
1、由于外墙板的传递在脚手架与结构间隙进行,必须注意墙板坠落造成安全事故
2、由于外墙模板须要暂时利用脚手架放置,堆放荷载不得大于2KN/M2,为确保脚手架安全,同一部位堆放模板数量不应大于10块
3、外墙模板安装前必须事先涂刷脱模剂
4、在有连续垂直模板的环境下,如外墙和电梯井道等,下层外墙模板上设置连续水平模板,用于上层墙板定位及标高控制,并可防止层间混凝土接槎产生;
5、外墙模板安装在内墙模板水平调整完成后进行,也可与内墙模板同步安装
6、外墙模板安装必须随时拧上对拉螺栓螺母,防止模板倾覆
7、墙板安装后随即安装挑窗和空调板等外挑板底模

                               
登录/注册后可看大图

b) 安装楼板模板
1、先安装楼板与墙板交代处的连接角模,安装前先涂刷脱模剂
2、安装楼板底部的支撑系统,安装时需注意位置的准确
3、安装水平模板,沿支撑导梁方向从一侧向另一侧推进
4、安装时须要确认模板编号及安装方向,确保线管孔等孔位的准确
5、安装完成后涂刷水平模板脱模剂
6、安装完成后用红外线水平仪查抄板底标高,用单支顶进行标高调节,对跨度大于4m的楼板,按1/1000的高度起拱

                               
登录/注册后可看大图




                               
登录/注册后可看大图

c) 安装背楞和斜撑
1、在背楞安装前再次查抄和调整各部位标高
2、安装背楞和圆盘螺母,螺母应间隔对称锁紧
3、螺母锁紧后安装斜撑,长度大于2m的墙体应设置一道斜撑
4、查抄所有销钉,补齐模板销钉,确保销钉间距不大于30cm,销片大头向上
5、查抄墙体垂直度,接纳调节斜撑和花篮螺丝牵拉的方式进行调节,如偏差较大需寻找缘故原由后进行调节
6、斜撑和牵拉点固定为在楼板上搭设Φ12膨胀螺栓,安装定制支撑件

                               
登录/注册后可看大图

d) 安装外挑板上部和楼面降板吊模
1、外挑板上部和楼面降板吊模需在梁板钢筋、水电管线安装完毕并通过隐蔽工程验收后进行;
2、为防止外挑板涨模和移位,须要放置对拉螺栓与内墙和底模固定;
3、铝模需涂刷脱模剂,钢模需涂刷煤油或清机油;
4、降板吊模接纳型钢制作,需与纵向钢筋点焊暂时定位,确保水平位置准确和在混凝土浇筑过程中不上浮;
5、烟道孔、传料孔等贯穿楼板的孔洞需与楼板模板接纳螺栓连接,防止移位和上浮;
e) 验收
1、所有模板应干净且涂有脱模剂,目测查抄
2、查抄所有销钉按规定安装牢固,是否有遗漏,目测查抄
3、查抄墙体模板的垂直度和平整度是否达到验收标准,激光水平仪和卷尺查抄

                               
登录/注册后可看大图

4、查抄梁底和板底标高是达到验收标准,激光水平仪和标尺卷尺

                               
登录/注册后可看大图

5、查抄所有顶撑是否垂直和支撑牢固,不能有松动,手动查抄
6、查抄外墙外围位置是否准确,卷尺测量
7、查抄楼梯部位外梁位置是否准确,卷尺测量
f) 混凝土浇筑期间的维护工作
混凝土浇筑期间安排两名模板工随时查抄正在浇筑部位的模板环境,发现问题应立即加固,否则可能造成涨模及模板损坏,受到这些影响的区域须要在拆除模板后进行修补。
浇筑期间注意事项:
严格控制砼浇筑时应匀称摊铺,砼堆积高度控制不超过设计标高350mm。
1、由于振动引起销钉、楔片脱落;
2、由于振动引起对拉螺栓螺母松动;
3、由于振动引起平模顶撑头相邻区域的下降;
4、模板缝隙、螺栓孔等部位混凝土有无溢出,及时清理模板;
5、督促混凝土浇筑班组严格按事先拟定的浇筑流程进行浇筑,防止混凝土漏振或过振;
6、督促混凝土浇筑班组注意文明施工,注意对模板的保护,防止大量混凝土掉落到模板上
(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)




欢迎光临 创意电子 (https://www.wxcydz.cc/) Powered by Discuz! X3.4